外架立杆对接要求
外架立杆对接的要求主要包括以下几点:
1. **立杆间距** :立杆间距通常不得大于2米,一般在1.5米至2米之间。
2. **接头距离** :立杆搭接时,两个接头应控制在2米左右的距离,并使用扣件连接以确保立杆的牢固性。
3. **对接扣件布置** :立杆采用对接接长时,对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内。
4. **接头高度** :同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500毫米。
5. **接头中心至主节点距离** :各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
6. **搭接长度** :立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1米,并应使用不少于2个旋转扣件固定。
7. **端部扣件盖板边缘至杆端距离** :端部扣件盖板的边缘至杆端的距离不应小于100毫米。
8. **立杆顶端高度** :立杆顶端宜高出女儿墙上皮1米,高出檐口上皮1.5米。
以上要求是为了确保脚手架的稳定性和安全性,必须严格遵守。搭设脚手架时,还应注意其他相关的规定,如立杆和横杆的接头应错开,且不小于0.5米,使用的钢管应无裂纹,扣件应无砂眼和脆裂,拧紧力应为40-50N。
其他小伙伴的相似问题:
外架立杆对接时如何选择合适的扣件?
外架立杆搭接长度如何确定?
外架水平杆对接与竖杆有何区别?